小弟现在在船上负责接一层甲板的照明,通讯等电缆,照明已经通电(但没有查绝缘) 使用了几天一直正常今早合断路器的时候有一个回路无法闭合,由于比较忙也没管它 过了两个小时左右有人去合断路器居然合上了。。。。。下午我拿摇表(1000)去配电箱那里查绝缘,不查不知道一查吓一跳啊,7个回路中有两个回路的结果居然是0.。。。。。其余5个基本都能达到无穷大。又到另外两个配电箱去查(本层分三个区,分别由三个配电箱供电)结果另外两个更夸张 没一个合格的 全部是0。。。:Q 斗胆测了带电端是无穷大的。。.。我现在很纳闷的是为什么这样了却能正常供电不而不跳闸? 明天要一个回路一个回路的拆开灯和开关查了:( 哪位高人有方法能快速定位有错误的地方呢?:kiss:
没查绝缘就送电是不对滴。。。
回复
3楼
你的负载真的都完全断开了吗?????
你的断路器是否带漏电保护功能?????
检查线路的绝缘电阻,必须保证线路的负载完全真正的断开,包括断路器内需要供电的保护功能元件!!!!
回复
4楼
7个回路中有两个回路的结果居然是0?
那2个回路之所以能正常送电,是因为经过开关和灯具形成了通路,本身并没有问题。
没查绝缘就送电是不对的。没有经过用电器的回路绝缘值为零,你是不可能将断路器合上的,除非在没有电或摇表骗了你:)
回复
5楼
顶楼上.................
回复
6楼
呵呵 我找到问题了 有一个开关接的不好,偶尔有点打火 另一个是灯具的问题 但我斗胆测了带点测的后突然发现带电测的居然全是零!!!!后来我在配电室遇到一个船东代表电气工程师 他跟我说带电测是不对的,表会形成回路 另一种解释是由于现在船还没有完全进入运行状态所以引用的是岸电 岸电是3相4线制而船上不是。。我都有点迷糊了 然后就听他一阵神侃 看他爽的差不多了 我就赶紧闪了。。现在还是迷糊
回复
7楼
有电压表吧,电压表有一端接地,这样其相连的绝缘电阻就是零了
回复
8楼
楼主是高手,而且运气还很好,能带电测绝缘电阻!运气好是没把表烧坏。
回复
9楼
你敢带电摇
很强哦
回复