日资企业配电疑问
chaiwa
chaiwa Lv.3
2005年04月06日 08:57:17
只看楼主

现有某日资企业,设备需要用到380V3$(应该是三相380V的意思),220V1$,200V3$,200V1$,100V1$的这几个电压等级.前面两个就很容易可以取得,后面三个如何取得?(我大概知道200V3$以及100V1$设一个380/200的变压器可以取得,200V1$如何取得呢?)

现有某日资企业,设备需要用到380V3$(应该是三相380V的意思),220V1$,200V3$,200V1$,100V1$的这几个电压等级.前面两个就很容易可以取得,后面三个如何取得?(我大概知道200V3$以及100V1$设一个380/200的变压器可以取得,200V1$如何取得呢?)
免费打赏
qiufenglong8
2005年04月06日 09:15:11
2楼
200V1$负荷多么?
我记得应该有单相的380/200的变压器的啊。
回复
ccchhh
2005年04月06日 09:22:41
3楼
请看一下设备用电的频率,如果是60HZ,还要注意电压是否太高。
回复
wl993
2005年04月06日 09:24:12
4楼
日本有专门的变压器,日本电压等级太麻烦。坚决抵制日货!!!!!!
回复
jiu
2005年04月06日 10:44:23
5楼
有了三相200伏何愁没有单相200伏?小日本的咚咚就是一个字——烦!
回复
kolmar
2005年04月06日 15:02:52
6楼

现在大家都在抵制日货,你怎么还在为小日的服务?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
请斑竹马上封帖!!!!!!!!
回复
闪电喵哥
2005年04月06日 18:32:42
7楼
口口声声日资,自讨没趣啊。兄弟别干了,让他见鬼去。
回复
saint-z
2005年04月06日 21:05:30
8楼
抵止日货
回复
songjk0703
2005年04月06日 21:36:29
9楼


三楼的,日、韩的设备基本是三相220V,60赫兹的,电源用"特变”只能变电压,频率却没法改变,那么日、韩的设备用在这种电源,对设备有什么影响?你说“还要注意电压是否太高”是什么意思?能讲一下吗?
请论坛里有这方面经验的朋友,不吝赐教。谢谢!
回复
wangping886.com
2005年04月06日 23:32:48
10楼
我做过日本的HOOK UP设备!电压等级1P为120V;3P208V;也有2P208V的!
回复
jiu
2005年04月07日 08:32:04
11楼
220V、60HZ的电源改用220V、50HZ的电源后,由于电压偏高,电器元件容易烧毁。三楼就是这个意思吧?
回复