自己工地上做的循环水管道,很是担心啊
柳辛
柳辛 Lv.7
2008年12月13日 22:10:03
只看楼主

请高手指点一下,自己心里没有一点底

请高手指点一下,自己心里没有一点底

IMG_0345.jpg

免费打赏
柳辛
2008年12月16日 22:46:55
12楼
继续啊
多发点
回复
柳辛
2008年12月16日 22:49:31
13楼
继续
继续
回复
柳辛
2008年12月16日 22:57:20
14楼
继续
自己得顶起
回复
jlb4589
2008年12月16日 23:51:22
15楼
充水了么 不知道会不会直接下来
包括盲板的问题
你不是都意识到了么 还发图干啥 改吧
哦 是我的第一个准沙发么

盲板做法好象有要求的 记不清了 1、看看板厚 2、焊接方式好像也有问题 是不是应该在里边焊

看别人怎么说吧 学习中

[ 本帖最后由 jlb4589 于 2008-12-17 00:00 编辑 ]
回复
ibm771
2008年12月17日 11:06:25
16楼
盲板,做一个盲法兰片不是好的嘛
这些管道说实在的不懂,不过看起来也是心慌慌的
你的过水管,怎么呢同时又当结构的支撑呢,强度够么?
回复
柳辛
2008年12月19日 23:41:44
17楼
都看到了,但是我的力量很是小啊,同时由于钢柱的布置,哪两根管子必须这样走,只是我担心他们焊接不好,没有办法,下面的分包老板跟我们领导关系好,没有办法啊,希望大家能够分析一下,管子充水以后会不会直接掉下来啊,我是刚刚毕业一年,要是掉下来了,后果难料啊
回复
tangshanburt
2008年12月21日 19:20:21
18楼
你做的支架没有可靠的固定措施,看上去很危险呀。
回复
柳辛
2008年12月21日 22:36:03
19楼
是啊
我也是这样想的
不过现在吊顶都做了
我没有办法了
回复
wan.zhiqiang
2008年12月22日 09:27:12
20楼
大哥,真是为你担心啊,出了事你可跑不了,建议写出书面报告,吧问题都列上留底,以防万一!!:Q :(
回复
wylok2008
2008年12月22日 14:13:18
21楼
真的很危险啦!管道都没有固定支撑,你最担心的两根立管穿楼板处应做上固定支撑的,另外,横管上的吊架固定点也没有,看着真叫人担心啊!楼上的说得对,你得将问题及解决办法及可能造成的潜在危害写一份书面报告给领导,最好有签收之类的,凡事自已立场得站稳啊,世事险恶呀!