关于封闭式冷却塔定压问题?????
tnsuper
Lv.2
2008年12月12日 22:47:40
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
如果采用了封闭式冷却塔,冷却塔设于屋顶。请问下各位高手,冷却水未定压的情况下运行会有什么问题?[ 本帖最后由 tnsuper 于 2009-2-13 00:00 编辑 ]
如果采用了封闭式冷却塔,冷却塔设于屋顶。
请问下各位高手,冷却水未定压的情况下运行会有什么问题?
[
本帖最后由 tnsuper 于 2009-2-13 00:00 编辑
]
免费打赏
tian.li
2009年02月09日 20:46:35
2楼
未做定压会导致系统内部缺水,影响运行效率,长时间缺水导致水质恶化,对内部盘管也会有影响。
定压的作用是自动给系统补水。我们做过。
LT@133SH.COM