螺杆机组冷冻水为何温度过低
meiyi111
meiyi111 Lv.2
2008年12月12日 21:13:00
来自于中央空调
只看楼主

出水2度 回水6度 正常嘛?

出水2度 回水6度 正常嘛?
免费打赏
fsb427
2008年12月12日 23:00:37
2楼
一般有自动控制在控制,空调用的国产的把极限最低点(出现意外时的保护动作点,他们出厂已经设好,我们修改不了)设为3-4度 进口的是2度

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-1-2 18:15 编辑 ]
回复
zlienfon
2008年12月14日 22:50:34
3楼
制冷工况?几种情况,你可以参考。
1、机组设定参数值问题。此数值可能被改动了(如可能的话)。但是这个可能性不大,你检查一下。
2、机组没投入自动档而是强制运行,水的温度数值,被动波动到你所看见的数值。(制冷循环各状态点均偏移)
3、你运行机组冷工况的时间可能处于非正常气候阶段,室外空气温度低,机组本体未设置合理保护但仍在运行,此种情况可能性大,且机组受伤将是大大的。呵呵。



建议:找到原因前尽量不要急于运行冷机。
回复
dlwangjun
2009年01月02日 14:13:23
4楼
螺杆机冷量控制通常按照冷水出水温度来控制。感觉出水温度重新设定了。2度已经要到极限了,需查查看合同的技术条款中是怎样说的。