问个关于接地电阻的问题,弱弱地问
jj4436
jj4436 Lv.2
2008年12月12日 12:28:43
来自于防雷减灾
只看楼主

接地电阻有的要求小于10欧,有的4欧,1欧。。为啥不统一小于1欧?接地电阻小于1欧姆对施工很难么?菜鸟弱弱的问一下。。。望前辈讲解。。thanks

接地电阻有的要求小于10欧,有的4欧,1欧。。为啥不统一小于1欧?接地电阻小于1欧姆对施工很难么?

菜鸟弱弱的问一下。。。望前辈讲解。。thanks
免费打赏
lihao3653
2008年12月12日 15:45:55
2楼
我们的电阻标准是不大于0.5欧,我现在已不知道怎么回事.
回复
混在电气
2008年12月14日 10:10:29
3楼
接地电阻的大小是根据不同的需要设置的,比如电气设备接地电阻要求小于4欧姆,一些电子设备接地电阻要求小于1欧姆,所以不同的场合要求不一样。
回复
jj4436
2008年12月14日 11:12:06
4楼
重点在于都是要求小于。。为啥不都小于1欧。。就涵盖了所有的
然后。。是不是小于1欧施工比较难做到。。。
回复
dljeth
2008年12月16日 10:45:26
5楼

废话,当然不容易做到了,要不是因为钱的问题,所有的接地电阻都可以要求到1欧姆。关键是有些地方你就算是认了花钱但也没法降到1欧姆......
回复
huanghesheng
2008年12月16日 21:39:06
6楼


其实接地电阻的大小并不是很重要,等电位才是关键,飞机上是无法接地的,但照样能安全用电。
回复
ljry8044
2008年12月17日 09:07:16
7楼
有道理,但也不全对。等电位可以很好地解决安全问题,防止触电。但是,接地的功能远比放触电大得多。像三峡水利枢纽工程,一开始要求降至0.06欧,这样得投资是个天文数字。由武汉大学的文习山等名家挑头,将要求改至0.2欧,将1000000平方米内全部布置了地网,水平的,斜着的,水下的,并调整其他相应措施,才达到要求。
回复
ljry8044
2008年12月17日 09:08:23
8楼
飞机、火箭上都是有“接地”的,只是与我们平常所说的接地概念不同而已,本质上还是一致的。
回复
ljry8044
2008年12月17日 09:09:53
9楼
在电阻率高达数千的山顶上,将接地电阻降至1欧,费用会高达数十万,比变电站还费钱,不经济,也没必要。
回复
bingling70
2008年12月19日 16:06:58
10楼
学习学习学习~~~~~~~~~~~~~~~
回复