关于防雷接地与保护接零是否共用问题的讨论
wm6318
wm6318 Lv.8
2008年12月12日 11:47:03
来自于防雷减灾
只看楼主

现屋顶有一个配电箱,该配电箱外壳已经用PE线连接(保护接零),是否还要与避雷带连接呢(防雷接地),规范上没有作出具体规定,谁知道????

现屋顶有一个配电箱,该配电箱外壳已经用PE线连接(保护接零),是否还要与避雷带连接呢(防雷接地),规范上没有作出具体规定,谁知道????
免费打赏
alft118
2008年12月19日 12:05:01
32楼



好,问题非常好,我真心支持啊!
回复
bingling70
2008年12月19日 15:42:25
33楼
做吧:lol :) :victory:
回复
zfmld1
2008年12月19日 23:11:43
34楼
按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第3.5.4条的明确规定执行。
回复
hed1208
2008年12月20日 12:26:24
35楼
凡突出屋顶的金属构件圴应与避雷装置可靠连接。
回复
zhangyi8v
2008年12月20日 20:07:13
36楼
:) :) :) :)
回复
chl619
2008年12月25日 16:48:11
37楼
按规范要求还要与避雷带连接。
回复
chl619
2008年12月25日 16:48:53
38楼
避雷接地工程量远大于PE接地,由此可以间接说明PE完全不能够代替避雷接地。但一般只要求屋顶突出物需要可靠连接避雷接地,至于你的电箱是否需要连接避雷接地,具体就需要视安装位置而定了
回复
lzd-yls
2008年12月25日 17:56:05
39楼
SPD是防雷电波沿线路进入线缆产生雷击的.不是简单的防直击雷.若配电箱位置明显突出屋顶,还是应与避雷带相连接.
回复
yan1250
2008年12月25日 19:21:15
40楼
避雷接地工程量远大于PE接地,由此可以间接说明PE完全不能够代替避雷接地。但一般只要求屋顶突出物需要可靠连接避雷接地,至于你的电箱是否需要连接避雷接地,具体就需要视安装位置而定了!这观点我赞成
回复
alft118
2008年12月26日 08:01:37
41楼
ha/ha.................................
回复

相关推荐

APP内打开