关于防雷接地与保护接零是否共用问题的讨论
wm6318
wm6318 Lv.8
2008年12月12日 11:47:03
来自于防雷减灾
只看楼主

现屋顶有一个配电箱,该配电箱外壳已经用PE线连接(保护接零),是否还要与避雷带连接呢(防雷接地),规范上没有作出具体规定,谁知道????

现屋顶有一个配电箱,该配电箱外壳已经用PE线连接(保护接零),是否还要与避雷带连接呢(防雷接地),规范上没有作出具体规定,谁知道????
sxwlf123
2008年12月12日 17:42:37
2楼
按规范要求还要与避雷带连接。
回复
zqx-ing
2008年12月12日 19:22:05
3楼
重复接地呀 要的 反正花不了几个钱呵 做吧 防雷是大事啊有
回复
嘻嘻哈哈
2008年12月12日 20:53:00
4楼
学习中。。。。。。。谢谢
回复
aq284330161
2008年12月12日 21:15:52
5楼
应该注意接地的电阻值,安设计要求安装
回复
shurenzzh
2008年12月12日 21:20:04
6楼
用不着和避雷带连接了
回复
lihao3653
2008年12月13日 11:39:32
7楼
需要和避雷带连接,如果不在屋顶就不需要了。
回复
zhao81971017
2008年12月13日 17:39:03
8楼
PEN就不用再做重复接地了跨接就可以了,但PE线不成,有单独的接地且不准许公用!
回复
yunshengbo
2008年12月13日 18:50:46
9楼
应该和避雷带良好连接。
回复
bqg
2008年12月15日 13:47:26
10楼
凡突出屋顶的金属构建均应与屋顶避雷做可靠连接。配电箱外壳是金属的,所以需要和避雷带连接。
回复
di_do_0
2008年12月15日 14:46:55
11楼
屋顶室外的金属构件是需要做防雷保护接地的,所以要和避雷带连接,如果箱体在室内就不要了
回复

相关推荐

APP内打开