很小的系统可否不用循环泵旁通?
ferrolisx
ferrolisx Lv.3
2008年12月12日 08:47:56
来自于采暖供热
只看楼主

2000平米的采暖面积,设计流量7吨.供暖最大高度13米循环泵可否不加旁通?

2000平米的采暖面积,设计流量7吨.供暖最大高度13米

循环泵可否不加旁通?
免费打赏
fsb427
2008年12月12日 11:59:28
2楼
可以,我们循环7.5kw(对应流量一般为40吨左右)一般不加,不影响