静水压线!!!!
wooya1981
wooya1981 Lv.2
2005年04月05日 15:50:25
来自于采暖供热
只看楼主

请问:锅炉房与换热站有米高差,其静水压线如何定??(附:锅炉房在上,而且管子是一直向下走的)本人是暖通新手,望各位大虾帮帮忙,指点一下!!!

请问:锅炉房与换热站有米高差,其静水压线如何定??

(附:锅炉房在上,而且管子是一直向下走的)

本人是暖通新手,望各位大虾帮帮忙,指点一下!!!
免费打赏
shangfeng_79
2005年04月06日 19:19:35
2楼
这要看锅炉房与换热站的具体高差\还有换热器的承压能力
回复
scy365
2005年04月08日 18:43:35
3楼
还有散热器的承压能力!
回复
shangfeng_79
2005年04月08日 19:28:28
4楼
涉及到散热器承压能力的是换热站和热用户的相对高差
回复
zzblove1980
2005年04月09日 21:18:41
5楼
没有具体数据,怎么计算???
回复
heatingexpert
2005年10月20日 13:29:57
6楼
请教一下,室外管网的静水压线应该如何确定!或者说需要哪些数据
回复
wynf3
2005年10月21日 19:51:58
7楼
不管怎么变,静水压线是为了让系统处于正压状态运行而确定的。
回复
shigu
2005年10月22日 12:18:41
8楼
请提问的同志先找《供热工程》课本看看。里面讲的比较详细了。
回复
wanlirn
2005年10月22日 12:35:32
9楼
1)保证换热器不超过设计压力;
2)保证不倒空;
3)保证不汽化;
满足上面三条就是静水压线的大小;;;
回复
chinaren
2008年09月03日 18:40:24
10楼
这个课本上有这个课本上有
回复

相关推荐