平面外计算长度怎样确定?
ljr_daxiong
Lv.2
2008年12月11日 10:48:49
来自于
钢结构工程
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么单层排架厂房的钢屋架的上玄杆的平面外计算长度是隅撑间距?
为什么单层排架厂房的钢屋架的上玄杆的平面外计算长度是隅撑间距?
免费打赏
qyxz2009
2010年07月27日 15:50:49
2楼
一般取柱距的一般 如果柱距是6米 就取3米
回复
wzgll
2010年08月02日 14:06:07
3楼
平面外的计算长度应取平面外有效支撑的间距。对于屋面梁,有檩条并设隅撑的情况下,隅撑能起到屋面梁平面外支撑作用,则屋面梁的平面外计算长度可以取设置隅撑的间距。