求助(有关室内消火栓的设置)
jolly00
jolly00 Lv.2
2005年04月05日 15:48:13
只看楼主

最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!

最近做了一个门卫,建筑体积约为4000,有四层,一层为门卫和接待,二三层为部队的士兵营房,四楼为活动室,请问该不该设室内消火栓?查多规说是室内要没有生产和生活的给水管道,室外消防用水取自储水池且体积不超过5000的建筑物可以不设,可我这一楼和二三楼均有卫生间,这算不算有生活给水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自储水池。请各位大哥大姐帮帮偶!
免费打赏
light15
2005年04月05日 16:00:06
2楼
偶看了相关资料,认为是不用设了。
多点信心,工作也就轻松点。呵呵。
回复
light15
2005年04月05日 16:00:48
3楼
偶看了相关资料,认为不用设了。
多点信心,工作就多一份从容,呵呵。
回复
jolly00
2005年04月05日 16:02:16
4楼
谢谢!能否告知是什么资料吗?
回复
wx8001
2005年04月05日 16:07:02
5楼
对啊 什么资料说可以不设啊 ?
回复
zgboy
2005年04月05日 16:11:42
6楼
应该要设置.最好问问消防局的.
回复
wx8001
2005年04月05日 16:15:32
7楼
同意楼上的啊!
回复
jolly00
2005年04月05日 16:24:15
8楼
谢谢各位!我问了一下,说是不用设,理由:根据建规第8.4.1条的第五款,它属于层数不超过5层,体积不超过10000的其他民用建筑,可以不设,如果按第8.4.2条的第二款的话,几乎每栋建筑都要设了,即使是两层的住宅之类的小房子都要设了,这样显然不合适。
回复
bys1960
2005年04月05日 17:57:17
9楼
按建规第8.4.1条的第五款,无须设室内消防给水系统。建规第8.4.1条是指应设室内消防给水的建筑物,如建筑条件未达到第8.4.1条要求就可以不设,但你设了室内消防给水也没错,只是标准提高了。第8.4.2条的第二款是指按第8.4.1条应设室内消防给水,但室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物
回复
tonghaoqiang
2005年05月04日 22:37:19
10楼
难道没做一个项目都要问消防局吗??????????
肯定不用设,因为8.4.1条没一个符合的
回复
小方
2005年05月07日 16:23:34
11楼
可以不做,这个规范上有点模糊,按照8.4.1不用做,8.4.2是要做的
我做一般有宿舍,营房什么的超过5000立方就做消火栓了
回复

相关推荐

APP内打开