有谁知道TN-C-S系统如何装漏电保护器啊
liuhuoaaa
liuhuoaaa Lv.3
2008年12月10日 22:46:50
只看楼主

有谁知道TN-C-S系统如何装漏电保护器啊!:handshake

有谁知道TN-C-S系统如何装漏电保护器啊!:handshake
免费打赏
liuhuoaaa
2008年12月10日 22:47:46
2楼
急求中!!!希望大家多多指教!
回复
lingxuct
2008年12月11日 07:08:11
3楼
漏电开关下的N线只能接220V负载,且负载的相线也只能在同一漏电开关下接。对接地方式并无特别要求,TT、TN-C及TN-C-S系统都一样。
回复
yhfdch_88
2008年12月11日 08:34:50
4楼
PE线不接到漏保里面去,其他全接过去,保证漏电通路的存在
回复
jiaruoshuang
2008年12月11日 09:06:24
5楼
同意楼上的说法!:victory:
回复
gdx8785
2008年12月11日 09:09:33
6楼



PEN线接PE排,PE排接MEB;然后N排与PE排连,由TN-C转成TN-S,
L1~L3,N接进漏电开关
回复
老灰兔子
2008年12月11日 22:14:54
7楼
TN-C-S系统通常在由TN-C系统转为TN-S系统的转换点使用漏电开关,TN-C系统部分一般不使用漏电开关(除非不做重复接地)。

因为通常TN-C-S系统都在TN-C系统的终端作重复接地,再在重复接地的地方分出零(N)线和保护(PE)线,构成TN-S系统。

这两种系统的组合,就是TN-C-S系统。