YJV22-4*10+E10穿多大的管?
gaojianman
gaojianman Lv.2
2005年04月05日 14:14:33
只看楼主

穿32行吗?

穿32行吗?
免费打赏
yqwxf
2005年04月05日 14:34:12
2楼
《92DQ1-83》0.6/1KV YJV22-4*10 电缆穿管(SC、RC)长度在30米及以下,两个弯曲时穿32的。

没有说五芯的 你放大一级应该没问题。
回复
gaojianman
2005年04月05日 15:05:15
3楼
32直径的截面面积大概是多少?怎么计算?
回复
xudah
2005年04月05日 15:55:20
4楼
32是外径,一般好象是厚度2.3-2.5,那要看你的线管是哪种,标准有205-405,另我觉得铠装的就不用穿了吧
回复
kkllfgl
2005年04月05日 19:03:15
5楼
铠装电缆一般是在进户处穿钢管保护,进户处套管一般都留有余地,留的稍大一些,SC50比较好。
另外电缆应该选用5芯,不宜选用4芯加一芯。

回复
ownskywu@co163
2005年04月05日 22:34:31
6楼
铠装电缆在短距离时直接到设备就可以了,如距离长的话可以用线槽固定;另外如设备用5线制接线,则电缆同样应该用5芯线作进线。
回复
gaojianman
2005年04月07日 23:48:59
7楼
能穿进去吗?
32直径的截面面积大概是多少?
回复

相关推荐

APP内打开