请教油分的回油管可以直接接在回气管上吗?
wybbyw
wybbyw Lv.12
2008年12月10日 14:14:14
来自于制冷技术
只看楼主

请教油分的回油管可以直接接在回气管上吗?

请教油分的回油管可以直接接在回气管上吗?
免费打赏
荣昌制冷
2008年12月10日 16:41:25
2楼
怎么?这里也重发一帖?这个问题好像以前提到过。
所谓回油,一般量都极小。有些型式的压缩机,可直接回至曲轴箱(油箱)里,不通过吸气腔进行压缩。但有些机型无该接口,回油管只得接在气分或回气管上。如果是接在回气管上,只能选择上行管段或水平管段的上方。由于回油的量小,再加上能与回气管中的氟气相融,所以一般不会造成液击事故。
回复
wybbyw
2008年12月11日 17:50:53
3楼
谢谢老师的回复。
大金VRV的做法是把油分的回油管用一端毛细管连接回气管的,我认为此方法比较安全。:handshake :handshake :handshake
回复
荣昌制冷
2008年12月12日 09:46:05
4楼
那就是为了节流后再进入回气管,确保安全。
回复
wybbyw
2008年12月13日 18:54:36
5楼
我想也是这样:handshake :handshake :handshake
回复
szjinhao
2008年12月20日 10:05:01
6楼
可以,只是最后加一电磁阀间隙控制回油,或进行节流
回复