1. 一般的电机线路,有断路器、接触器、热继、启动器,其中后三者是电机的控制器,接触器起开关作用,热继起过负荷、相间短路保护作用,那么断路器是起什么作用呢?我理解是隔离和短路保护,但是断路器不是也有过负荷保护和开关的作用吗/?为什么还要用热继和接触器呢?2. 对于重要负荷,热继只报警,不脱扣,那么这个报警线是接到哪儿的呢?我说的有点乱,不好意思!
1. 一般的电机线路,有断路器、接触器、热继、启动器,其中后三者是电机的控制器,接触器起开关作用,热继起过负荷、相间短路保护作用,那么断路器是起什么作用呢?我理解是隔离和短路保护,但是断路器不是也有过负荷保护和开关的作用吗/?为什么还要用热继和接触器呢?
2. 对于重要负荷,热继只报警,不脱扣,那么这个报警线是接到哪儿的呢?
我说的有点乱,不好意思!
2楼
1.断路器的过负荷保护整定的大,保护不了电动机的,所以用热继和电动机配
2.接触器可以实现电机的起停比断路器方便,
3 报警线接到音响事故信号就可以了
回复
3楼
哦,这样啊,明白了
谢谢
回复
4楼
同意二楼
回复
5楼
也可以用专门的电机保护器。比如KB0系列。
回复
6楼
用CPS控制与保护开关电器吧,一切帮你搞定
本公司专业生产KBCPS(KB0改进型)控制与保护开关电器,KBCPS控制器是一种多功能电器,采用模块化结构,集传统的断路器、接触器、热继电器、熔断器、电动机综合保护器等低压电器功能于一身的新型智能产品,其主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至60KW,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有协调配合的时间-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。同时优质低价提供CM1/ABB/NS等塑壳产品。有意者请联系13567773044刘先生,需要详细资料的话请到
www.kbcps.com网站下载
回复
7楼
断路器用作电机的短路保护,断路器内虽有过流保护元件,但整定较困难,灵敏度也不如热继电器,所以,每台低压电机都应用热继电器作过载保护。
接触器有失压保护的作用,这一点往往不被设计人员注意到。
回复