应急电源请教?
tutufeng10
tutufeng10 Lv.2
2008年12月09日 11:44:46
只看楼主

某工程中的的设计说明里说应急照明回路集中供电,在应急照明配电箱中看到了 应急电源(型号为:HYS-1500或HYS-5000),但上网根本搜索不到 HYS-1500和HYS-5000,所以也不知道是安装在配电箱内还是在配电间内落地安装,请教了设计,设计就只是说1500和5000代表的是额定功率,不知道这个东西到底是EPS还是UPS?请高手指点。

某工程中的的设计说明里说应急照明回路集中供电,在应急照明配电箱中看到了 应急电源(型号为:HYS-1500或HYS-5000),但上网根本搜索不到 HYS-1500和HYS-5000,所以也不知道是安装在配电箱内还是在配电间内落地安装,请教了设计,设计就只是说1500和5000代表的是额定功率,不知道这个东西到底是EPS还是UPS?请高手指点。
免费打赏
gdx8785
2008年12月09日 12:12:59
2楼



用于应急照明的应该是EPS,
可以看一下这个样本: http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1149752780121&pageNo=0