请问90平方的多股铜线可以流过多大的电流?
strait
strait Lv.2
2005年04月05日 09:59:24
只看楼主

那里有计算这个的软件?截面与电流量

那里有计算这个的软件?截面与电流量
免费打赏
zhjunbo
2005年04月05日 10:05:41
2楼
我在水利电力出版社买过一本书,名叫《电工常用速算口决》里面有各种计算公式,书价10元,但此书被我一个电工朋友拿去了,还没给我,你自己到处找找看,可以买到的。
回复
fscsm
2005年04月05日 10:44:40
3楼
有90平方的线吗。95吧!!!95大概200A吧
回复
jiu
2005年04月05日 12:16:38
4楼
导线的绝缘材料不同、敷设方式不同载流量相差会很大的。
回复
tom899899
2005年04月05日 19:38:13
5楼
坛子里有一导线载流量计算软件,有一个经验计算方法,基本上可行
回复
foster
2005年04月05日 19:51:50
6楼
和导体的绝缘材料,敷设环境,敷设方式等因素有关根据这些条件查有关样本
回复
ownskywu@co163
2005年04月05日 22:27:13
7楼
要分安装方式,在空气或埋地,铜芯或铝芯,同一方向的电缆多少等不同而区别开。
回复
c-js
2005年04月16日 18:08:06
8楼
现在我国好象没生产90平方的导线,有70、95平方的。95平方多股铜线在空气中可载325A、穿钢管(4根)每根可载200A、穿塑料管(4根)每根可载185A。
回复
jjb33
2008年06月08日 16:19:50
9楼
没有90的吧,95的载315个流
回复
cxlzy2000
2008年07月12日 11:10:33
10楼
学习了,谢谢楼主分享。
回复
fengyun0823
2008年07月12日 11:13:33
11楼
95平方一般乘以2.5每方约230A左右,一般不会错的
回复

相关推荐