530m高扬程 输水是否考虑水锤?
atang1981
Lv.2
2005年04月05日 08:52:57
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教
扬程530米给山顶供水,确定规划供水量为32m3/h。管径定为DN100,流速为1.03m/s,1000i=21.7。设三级增压,请问是否考虑水锤问题??如何防止水锤?请赐教
ldsun
2005年04月05日 13:00:11
2楼
装水泵控制阀应该就可以了。
回复
chen-pei-feng
2005年05月22日 23:40:59
3楼
一定要考虑闭阀水锤。应进行水锤计算,划出水锤发生后,一定时间段内的每一点的最大压力,连成压力线,找出真空气穴发生的位置,采取水力控制阀、真空破坏阀、放气阀、缓冲罐等方式缓解水锤。