2楼
压缩机没吸排气,系统漏F,系统堵.:handshake :handshake
回复
3楼
有可能是压缩机的启动电容坏了 ,压缩机根本启动不了,是不是有嗡嗡的声音?楼主都不太说清楚,你可以看一下吸气口是不是有点冷,如果不冷的话那明显是压缩机没启动了。
回复
4楼
压缩机出问题了 也有可能是冷冻油不行了
回复
5楼
昨天刚碰到一个和你说的情况一样的系统:把系统焊开之后,发现系统中氟全漏了!
另外也赞成3楼的意见,如果系统堵也有这样的现象!
回复
6楼
只有两个问题:
1、系统完全泄漏了制冷剂;
2、压缩机内的排气管断了。
回复
7楼
老师说的有点绝对吧,如果是系统堵死或者是压缩机启动不了也有可能是此现象啊。:handshake :handshake
回复
8楼
荣昌老师说的对,压缩机不启动又哪来的热?也可能为压缩机吸排气窜气了.
回复
9楼
可能是堵了,或压缩机内部串气了,可以测一下运行电流比较一下
回复
10楼
我也碰到过这种情况,测压机电流正常,系统也不漏。但多加了一些冷媒后,电流高出15%,排气管有高温。
回复