请问高手,我有一建筑,用的YJV5*10的电缆,穿32的pvc管,但是施工的说由于多余两处拐弯,要求改成50的,但50的不能穿混凝土板,请问高手怎么解决这个问题?
请问高手,我有一建筑,用的YJV5*10的电缆,穿32的pvc管,但是施工的说由于多余两处拐弯,要求改成50的,但50的不能穿混凝土板,请问高手怎么解决这个问题?
2楼
还是加过路盒的好。。。
回复
3楼
拐弯的时候让他套金属软管
回复
4楼
嗯,长见识了,我也碰到这样的问题,谢谢2楼和3楼
回复
5楼
穿40的管,另外再加过路盒。。。
回复
6楼
5*10电缆外径约23mm,穿32mm的pvc管小了(即使在直线段),更不要说转弯了,最小要穿40mm的管,最好穿50mm管。
回复
7楼
路过学习了
回复
8楼
默默学习中
回复
9楼
学习一下,真是不太懂这个东西、
回复
10楼
路过,看看
回复
11楼
选择JDG40的薄壁钢管