在以前一个帖子上看到您发表的一个观点,不是很理解:1.毛细管加长,同时适当增加冷媒,可以增加制冷量;2.毛细管减短,同时适当减少冷媒,可以增加制冷量;疑问:1.不是所有情况下通过这两种方法都可以增大制冷量吧.那么在哪种情况下要把毛细管加长,哪种情况要把毛细管减短.2.毛细管加长,为什么要增加冷媒?? 我认为毛细管加长,高压会高.再加冷媒,高压不更高了吗,那么,制冷能力到底增还是减3.同样,毛细管减短,为什么要适当减少冷媒?
在以前一个帖子上看到您发表的一个观点,不是很理解:
1.毛细管加长,同时适当增加冷媒,可以增加制冷量;2.毛细管减短,同时适当减少冷媒,可以增加制冷量;
疑问:
1.不是所有情况下通过这两种方法都可以增大制冷量吧.那么在哪种情况下要把毛细管加长,哪种情况要把毛细管减短.
2.毛细管加长,为什么要增加冷媒??
我认为毛细管加长,高压会高.再加冷媒,高压不更高了吗,那么,制冷能力到底增还是减
3.同样,毛细管减短,为什么要适当减少冷媒?
2楼
所谓用毛细管节流的系统,一般都是很小的制冷装置,就以冰箱为例:
在冰箱容积、压缩机功率不变的情况下,如果因改变了两器或任何一器,或者两器也不变,只是改变了毛细管的长度,制冷剂的充注量就因此而发生了变动。结论是:毛细管加长,制冷剂的充注量增加;毛细管减短,充注量减少。如果在毛细管加长的情况下不增加制冷剂的充注量,制冷量就下降,制冷效果就差;同样,毛细管减短,如果不相应地减少制冷剂的充注量,低压压力将很高,蒸发压力及温度也很高,制冷效果同样很差。
回复
3楼
毛细管加长,为什么要增加冷媒??
我认为毛细管加长,.低压会低,再加冷媒把高压整上来,但是高压会高,再加冷媒高压不更高了吗,制冷能力不更小了吗
回复
4楼
毛细管加长,如果不增加制冷剂量,我在上面已经讲了,低压会很低,此时高压也高不了,只有通过增加制冷剂量,低压才会升高,制冷效率才会提高。
好了,这种问题不要再反复不止了,自己试试就明白了。
回复
5楼
:time: 毛细管也是管路一部分
加长了毛细管相当于加大了系统容量
就别高压低压的了
原理上不是很明白的话
就绕过去从实际方面想想
:time:
回复
6楼
呵呵 !学制冷的吧,我也是都是学生了。我感觉高压和低压有很重要的关联,应该说在其它部件正常时,低压和高压近似的是同时改变,就是低压低了,高压也相应的低,所以就像4 楼老师说得只有充制冷剂才会提高制冷量,画个焓湿图看看吧 !
回复