关于建筑设计防火规范5.3.17条
sq02261540
sq02261540 Lv.2
2008年12月07日 17:48:24
只看楼主

小弟做了一个综合教学楼,消防部门审查意见里有这样一条:疏散走道、安全出口、疏散楼梯的总宽度不足,不符合《建筑设计防火规范》5.3.17条规定,应表明每间房间的人数这条有这样规定吗?郁闷了,请有经验的朋友帮我理解理解呢!:handshake :Q

小弟
做了一个综合教学楼,消防部门审查意见里有这样一条:
疏散走道、安全出口、疏散楼梯的总宽度不足,不符合《建筑设计防火规范》5.3.17条规定,应表明每间房间的人数

这条有这样规定吗?郁闷了,请有经验的朋友帮我理解理解呢!:handshake :Q
sys968
2010年04月05日 18:25:08
12楼
当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100 人不小于1m 计算确定;-----是梯段净宽1m/100人x换算系数
回复
liu13872060162
2010年04月06日 13:01:23
13楼
哈哈哈哈和哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈和哈哈哈哈和哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈和
回复
f254484682
2010年04月18日 07:17:00
14楼
感谢您的辛勤劳动,希望您有更多的作品与大家一起分享,
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
311liubin
2010年04月18日 11:56:51
15楼
5.3.17 学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按下列规定经计算确定:

1 每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度不应小于表5.3.17-1的规定;当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算;
2 当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100 人不小于1m 计算确定;
3 首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门,可按本层人数计算确定;
4 录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积1 人/m2 计算确定;其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5 人/m2 计算确定;
5 商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2 确定; 表5.3.17-1 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的净宽度(m) 楼层位置
耐火等级

一、二级
三级
四级

地上一、二层
0.65
0.75
1.00

地上三层
0.75
1.00


地上四层及四层以上各层
1.00
1.25


与地面出入口地面的高差不超过 10m 的地下建筑
0.75



与地面出入口地面的高差超过 10m 的地下建筑
1.00

回复
311liubin
2010年04月18日 11:58:06
16楼
所以做方案的时候,就应该把疏散的距离和宽度弄清楚。
回复
slayer1980
2010年04月19日 17:24:37
17楼
其实不用表明每间的人数
就找人数最多层来计算宽度,并比较计算宽度和实际设计宽度
再说明选层的理由即可
回复
wkx520
2010年05月18日 13:12:26
18楼
学习中
回复
wkx520
2010年05月18日 13:12:48
19楼
参与学习
回复
jt92001
2010年05月18日 22:23:08
20楼
做设计一定要养成边做边查规范的习惯,特别是消防疏散这块,现在的以法代管,简直是时代的又一城管
回复
fjf_30
2010年05月20日 10:23:47
21楼
疏散走道,楼梯,出口都要计算过的,最好有个计算书给审图和消防单位。自己计算以后,是否满足就知道了。
回复

相关推荐

APP内打开