求助:柱筋如此错位还可以拯救么?这样的解决方案可行么!
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月07日 14:51:59
来自于建筑施工
只看楼主

此柱子是一个独立基础,现在柱子出现严重的错位,柱筋向外错位15CM.请问一下这样的柱子要不要返工从做.此柱为主受力柱!四个角上的钢筋是25的中间的8根是22的!总共有6根柱子,有4根有错位情况出现,最严重的是6号柱。只有4号和5号柱算合格吧!我请的还是有资质的施工队,杂个做出来的事情就跟没资质一样!真不知道他们的资质是如何得到的!应该是放线错误导致柱筋偏位,是单独的柱基。解决方案在第10楼请大家看一下这样合理么!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-8 19:27 编辑 ]

001.jpg


002.jpg


003.jpg


004.jpg


005.jpg


006.jpg


007.jpg


OCR.jpg

ephongyan
2008年12月07日 20:13:23
2楼
怎么会出现这种情况呢,出现了也没办法,只能想办法弄了,真不行的话只能是植筋了,寻个心理上的安慰,以后注意好,不行的话把柱子在梁面上加一个箍筋,焊到梁主筋上就好了
回复
ephongyan
2008年12月07日 20:18:40
3楼
这是桩基呀,看来真麻烦
回复
zhouweiwei0825
2008年12月07日 21:00:22
4楼
是不好办,找设计拿个意见吧
回复
qiuyu_real
2008年12月07日 21:45:26
5楼
可以的,锯掉左边四根。
回复
ynsm
2008年12月07日 22:10:08
6楼
锯掉左边四根这样的话,会不会存在安全隐患呢!因为四边上的柱筋是25的中间的是22的!:(

[ 本帖最后由 ynsm 于 2008-12-8 01:09 编辑 ]
回复
ynsm
2008年12月08日 01:07:40
7楼
请大家帮帮忙呀!这两天就要拿出解决方案,实在不行就打掉从新浇了。:'(
回复
qin.jq
2008年12月08日 09:38:41
8楼
情况没介绍清楚,是地板浇筑导致柱筋偏位?是单独的柱基处?
1、钢筋在截面内布置不均匀,间距不一样,没事的,放行!
2、钢筋超过一点边线,比较简单,砼凿下去,钢筋1:6顺弯入截面,再绑扎就可以了。
3.1、钢筋偏轴线太大,1:6顺弯已不可能,如果业主同意,该柱截面加大(影响观感、使用功能),按1:6顺弯,保证上一层结构回归正常。缺点影响底层,如果是地下室、车库,建议采用。要扣施工单位一点钱,协商处理、验收。
3.2、如果业主坚持不同意上述意见。只有修改:
3.2.1、超出截面的钢筋90度机械或人工弯折、入砼截面,并保证抗震锚固长度(如果锚固长度截面内长度不足、附加锚爪或锚板)。
3.2.2、按规定位置植筋,支模、浇砼。
3.2.3、拆模后、柱截面外的(已水平弯折的)钢筋处,再二次浇注细石砼,封闭。注意按施工缝处理,与柱结合。
3.2.4、以后做地面时,如果局部加高的细石砼柱头不影响最好,如果有影响,地坪标高稍微抬高一点即可。

[ 本帖最后由 qin.jq 于 2008-12-8 09:42 编辑 ]
回复
w032842
2008年12月08日 15:13:31
9楼
同意楼上观点,要看什么原因造成偏位的.
感觉用增加截面积的办法比较好,对受力影响不大,就看是否影响使用效果了.
回复
ynsm
2008年12月08日 16:47:52
10楼
请大家帮我看一下这样的解决的方案如何!:'(
回复
u531
2008年12月08日 20:49:24
11楼
植筋吧,说实话,偏成这样,植也不好植了