最近做了一个小区的项目,大概面积有40万平米。想请教一下,做换热站大概要多少面积。PS.小区内采暖管道分高中低3个区。谢谢!!
最近做了一个小区的项目,大概面积有40万平米。想请教一下,做换热站大概要多少面积。PS.小区内采暖管道分高中低3个区。谢谢!!
2楼
说的再详细点,比如高中低区热负荷,一二次进出口温度\压力
回复
3楼
不好意思,现在都还没有做完。要估算一个换热站的面积。所以负荷没有确切的。
回复
4楼
如果使用换热机组应该不会超过350平米,保守的话
回复
5楼
200平方米足够.
不含配电间
回复
6楼
楼上的无论是350平米的还是200平米的,请说一下具体估算的方法,我也有这样的问题,当一接手一个项目,什么都没有计算的情况下需要向建筑提供设备房所需要的面积。首先确定下来,这个面积要差不多才行。每次都很困难,各位有没有好的估算办法,比如说,市网的热源温度过高情况下(大于100度)需要的热交换站面积,又或者说市网温度刚好适合暖气片(80度左右)时需要的泵房面积;再者就是采用地板辐射式采暖时需要的换热站面积。分区与不分区情况下需要的换热站面积。这些情况下如何确定换热站面积很苦恼,各位高手谁能指点一二。在此谢谢了。
回复
7楼
大概需要六七百平的样子。
回复
8楼
如果采用传统平面布置,不是换热机组的形式:lol
回复
9楼
400平米:victory:
回复
10楼
关于6楼的问题,盼望有人能回答!
回复
11楼
换热站的面积楼主所说的系统形式,一次热源温度关系都不是很大,因为这些影响的主要是板式换热器的型号尺寸,占用面积变化不会很大。对换热站面积影响的最大的是系统数量、换热设备形式(换热机组还是板换+水泵分开设置)、是否有生活热水系统等条件。如果这些条件基本相同,面积也就不会相差太大。
回复