变频供水小泵夜间烧电机问题
fixer
fixer Lv.5
2008年12月06日 20:29:12
只看楼主

变频生活供水泵,3台主泵(两用一备),带一台小泵(5.5KW),均变频。夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态物业公司反映,深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能),1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?理论上,40赫兹时水泵在正常流量下运行功率为0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),这时若水泵出水管关闭(相当于零流量),实际运行功率还会更小,大概要再乘0.3~0.5的系数

变频生活供水泵,3台主泵(两用一备),带一台小泵(5.5KW),均变频。
夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态
物业公司反映,深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能),1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?
理论上,40赫兹时水泵在正常流量下运行功率为0.512x5.5KW(0.8x0.8x0.8=0.512),这时若水泵出水管关闭(相当于零流量),实际运行功率还会更小,大概要再乘0.3~0.5的系数
水泵厂家说水被加热,热量通过转轴传递到电机内部,造成电机线圈绕组散热不好、绝缘老化,所以电机线圈烧坏。
但是,北方的采暖热水循环泵,高温水温度可达120~130度,整个冬季不间断运行(有备用泵轮换)都没事,显然水温高不是理由。
是电机质量问题吗?
免费打赏
renyuerong
2008年12月06日 20:55:37
2楼
缺项:lol :lol :kiss: :lol :lol :lol :lol
回复
renyuerong
2008年12月06日 20:56:02
3楼
缺相:lol :lol :lol :lol
回复
lingxuct
2008年12月07日 08:33:06
4楼
“变频生活供水泵,.........................泵(5.5KW),..................夜间很少人用水时,小泵在40赫兹运行4~6个小时,基本处于零流量运行状态, .................1~2个月就烧一次电机,请问电机质量有这么差吗?”
1、能用1~2个的电机,应该没有质量问题;
2、工频是50,零流量为什么还有40HZ?我认为这话可能与事实不符!
3、要用1~2个才烧电机(绕组),是绕组超温累积的结果:
(以下是我猜测)电机用的是普通电机,没有变频电机应有的冷却风扇!
用水量小时电机转速很低(变频器可能设置在恒转矩工作状态),本身轴上风扇对电机冷却远远不够,这样定子绕组每天都会超温,但不多,时间一长就使绕组绝缘老化到不能使用。
回复
lingxuct
2008年12月07日 08:41:36
5楼
“深夜水泵出水管发热(管内水被加热,泵叶轮零流量转动时机械能转化为热能)”?
就算是这样,这5.5KW电机的能量转换,不可能把“出水管加热”到人能感觉到。水泵无流量,叶轮与水的摩擦(加上转动水与泵体的摩擦),能量极小,又是变频控制,转速也不高,不会发热。

有一个可能:当电机绝缘损坏后,电漏到水管上。
回复
fixer
2008年12月08日 11:44:17
6楼
谢谢楼上的回答。

实际情况是:变频供水以某个压力设定值为调节参数,当压力升高时减频率、压力降低时加频率。
由于这个压力设定值一定,所以水泵的转速有个最低值,不能在这个最低值之下,零流量时变频器输出频率为40赫兹(可能还会高一点,45赫兹),这时可以理解为出水管阀门关闭(末端无用水),水泵叶轮以某个转速运转,搅动泵壳内的水但不出水,机械能转化为热能。所以水泵出水管内水温会升高,达到烫手的地步(70度以上)

我的问题是:有能长期在水温较高的情况下正常工作的电机吗?
回复
lxq-1998
2008年12月08日 17:12:34
7楼
同意4、5楼的看法,有可能是电机长期工作低频,电机过热烧坏。“水泵叶轮以某个转速运转,搅动泵壳内的水但不出水,机械能转化为热能”不太可能
回复

相关推荐