请教高手,平衡阀选择进可否比管径小一号?
gsl001
gsl001 Lv.7
2008年12月06日 18:04:58
来自于中央空调
只看楼主

我的客户问我,能不能在采购手动平衡阀时把平衡阀的直径比管径小一号,拿DN150的管径来说,采用DN125的平衡阀不知道是不是合适。我这种手动平衡阀DN150的KVS是380,DN125的KVS是245,不知道这样替换一下是不是可行,请高手指点一下,并说明原因。

我的客户问我,能不能在采购手动平衡阀时把平衡阀的直径比管径小一号,拿DN150的管径来说,采用DN125的平衡阀不知道是不是合适。我这种手动平衡阀DN150的KVS是380,DN125的KVS是245,不知道这样替换一下是不是可行,请高手指点一下,并说明原因。
免费打赏
f_jg2003
2008年12月07日 09:01:14
2楼
记得推荐是比管径小一号的。
回复

相关推荐