:L 柴油发电机接阻性负载都很正常,但接上容性偏大的负载时,会引起控制回路的二极管击穿和发电机输出指示灯烧毁(容性负载有开关电源,信号发射器,还有空调等),请高手们帮忙看看这到底是什么问题,如何才能解决.谢谢 !
:L 柴油发电机接阻性负载都很正常,但接上容性偏大的负载时,会引起控制回路的二极管击穿和发电机输出指示灯烧毁(容性负载有开关电源,信号发射器,还有空调等),请高手们帮忙看看这到底是什么问题,如何才能解决.谢谢 !
2楼
开关电源,信号发射器,还有空调等是容性负载吗?
回复
3楼
那些元件的耐压不够吧?阻性负载没有感应电动势
回复
4楼
本人反对一说烧电器元件就谐波,今天倒过来了!
非线性元件产生谐波,谐波感应到电机转子磁场,叠加后使电压升高,烧坏电子、电容元件。
回复
5楼
谢谢您了.但是非线性元件产生的谐波有没什么更好的方法进行过滤呢?请指教了!
回复
6楼
“但是非线性元件产生的谐波有没什么更好的方法进行过滤呢?”
加高通滤波器和低通滤波器,只让50HZ的能过。
回复