如何理解10KV中压柜的绝缘距离?
thkj005
thkj005 Lv.2
2008年12月06日 14:08:18
只看楼主

问几个问题:关于10KV中压柜的绝缘距离总有这样的术语:1)导体至无孔遮拦间净距125mm、导体至网状遮拦间净距125mm。到底什么叫无孔遮拦和网状遮拦,好像高压柜内没有这些遮拦。2)无遮拦导体至地板间净距2425mm,这是什么意思?什么叫无遮拦导体.3)需要不同时停电检修无遮拦导体之间的水平净距 1295mm,这又是什么意思?4)出线套管至屋外通道地面间净距 400mm,这里的至屋外通道地面是什么含义?

本人初入电气成套这行,见识少,还望高人指点。

[ 本帖最后由 thkj005 于 2008-12-6 14:19 编辑 ]
免费打赏
mugao
2008年12月06日 17:10:35
2楼
怎么没人回答呢,我也想学习
回复
hzyxan
2008年12月06日 20:59:21
3楼
简单讲遮拦,就是屏障,防止人体接触或接近危险的带电体,起到隔离作用,125MM是10KV 高压柜标准要求的安全距离.2425MM应指的是无防护的裸露的带电体如架空母线,对地面的安全高度,只知道这么点,望下面的人纠正或补充.
回复
cf0726
2008年12月06日 23:42:26
4楼
3906-2006和DL/T404已经取消了这些说法.都是以前的东西.首先遮拦是针对整个配电室的,祥见附录中的图示.那么无孔遮拦就是说对带电体的遮拦物是没有孔的,嘿嘿,网状就更易理解了.1295是人两臂伸开的安全距离......还是看标准去吧,忘了
回复