现在手头有个工程,是一个二泵房,在选泵的时候,考虑到有高位水池,而且流量,扬程也都满足,我选择了离心泵(水平进水,上端竖直出水),现在图纸出来了,但是我翻查很多资料,都没发现有用离心泵的。请教各位可以采用离心泵否?有何利弊?先谢了

现在手头有个工程,是一个二泵房,在选泵的时候,考虑到有高位水池,而且流量,扬程也都满足,我选择了离心泵(水平进水,上端竖直出水),现在图纸出来了,但是我翻查很多资料,都没发现有用离心泵的。请教各位可以采用离心泵否?有何利弊?先谢了
免费打赏
ldsun
2005年04月04日 13:01:22
2楼
不用离心泵用什么?目前为止我好像没看到过不用离心泵的二级泵房。
回复
szxmm
2005年04月04日 13:20:33
3楼
我也想知道,不用离心泵用什么?难道用轴流泵? 有多少流量 啊
回复
11514252
2005年04月04日 13:21:58
4楼
都是双吸泵(譬如手册上的SH)?我用的是这个:http://www.eastpump.com/product/danji/dfw.htm
是不是用这种更合适?
http://www.eastpump.com/product/shuangxi/dfss.htm
回复
11514252
2005年04月04日 13:31:40
5楼
生活是40L/s,生产是70L/s。扬程75米。
回复
szxmm
2005年04月04日 15:29:11
6楼
双吸泵也是离心泵啊,不过这个流量扬程选双吸比离心泵更稳妥一点
回复
ldsun
2005年04月04日 21:35:42
7楼
这点儿流量单吸悬臂泵完全没有问题。
还有一个基本概念要清楚,无论单吸双吸,都是离心式水泵。
回复
11514252
2005年04月04日 22:14:50
8楼
谢谢大家