我看到一张图,消防电梯开口与入户门在同一空间内,如果这个空间算消防电梯的前室,那么入户门可以开向前室吗?依据的规范是什么?有人告诉我说可以部分开,请问部分开是指其中一部分入户门开向前室吗?依据的规范又是什么呢?谢谢。
我看到一张图,消防电梯开口与入户门在同一空间内,如果这个空间算消防电梯的前室,那么入户门可以开向前室吗?依据的规范是什么?有人告诉我说可以部分开,请问部分开是指其中一部分入户门开向前室吗?依据的规范又是什么呢?谢谢。
2楼
可以啊,这个部分没有具体规定。你可以看看高层建筑防火规范
回复
3楼
规范说的比较模糊 全在各地主管部门 消防大队 掌握尺度了!!!!
回复
4楼
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
回复
5楼
可以,但是需要使用防火门
回复
6楼
楼梯门,前室门和住宅入户门都能开在前室,
回复
7楼
可以,规范说部分可以开向前室
回复
8楼
可以,但入户门必须是甲级防火门
回复
9楼
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95
6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
我这的设计是向外开启,户门用乙级防火门,但具体施工用不用防火门我也不清楚。我这只保证我的图纸没问题就行。
回复
10楼
对 部分就是一户的门开向电梯都行
回复
11楼
怎么理解这个部分啊?部分到底是多少?
回复