请问对于特灵的蒸发器负压的123制冷剂机组,怎么查漏?
请问对于特灵的蒸发器负压的123制冷剂机组,怎么查漏?
2楼
各部件分隔开来抽真空后查压力?
回复
3楼
没接触过特灵的R123机组
蒸压器负压检漏的话是不是也可以像溴冷机一样在易漏的部件和接口处套上薄膜袋,并用胶带扎口,看袋子是不是被“吸瘪”?
有这方面经验的高手出来指导一下:handshake
回复
4楼
500冷吨离心机为例,一年的制冷剂泄露量小于0.02升,如果有大的泄露也有专门的报警器(这种情况基本没碰到过),所以不必考虑制冷剂的泄露问题,但123在蒸发器内是负压冷媒,会有空气从蒸发器侧混入制冷剂,空气聚集在冷凝器上部
特灵针对这一问题,采用了一套purge system,这套系统实际上是一个分离空气然后抽气的系统,它由另一套制冷回路构成(134a),通过温度传感器换算成空气含量,如果空气过多,则用这套制冷系统把123制冷剂冷却,使之与空气分离出来,然后通过真空泵把空气排出,无论开机与否这套系统都可以工作,动作时间很短2分钟左右
回复
5楼
先把制冷剂转出,加氮气,用卤素灯、检测仪或肥皂泡检测,找到后修复,抽真空,站空24小时,压力不升,OK!
回复
6楼
这是一般机组检漏的流程吧,感觉4#的比较有针对性
回复
7楼
嗯,我们单位的特灵离心冷机就是用这种方法,是特灵的售后服务。900冷 吨机组
回复
8楼
学习了啊,还真没有碰过这种机组!
回复
9楼
期待特灵的高人现场指导!
回复
10楼
这是07年的贴了。
有关于特灵机组的问题,要具体问题具体分析。
回复
11楼
能不能发图看下...有点意思。学习下....
回复