配电屏如何布不违规
swl108
swl108 Lv.2
2005年04月04日 11:24:06
只看楼主

请教斑竹315KVA的干变与高低压配电柜一条线上布,屏前,后及侧墙距离有何限制?如图布违规吗?

请教斑竹315KVA的干变与高低压配电柜一条线上布,屏前,后及侧墙距离有何限制?如图布违规吗?
免费打赏
专业电气人
2005年04月04日 11:37:39
2楼
按照《10KV及以下变电所设计规范》布置,就不会有问题了。
回复
szhjf
2005年04月04日 12:13:40
3楼
《民规》里面也有着规定,比如,是固定式还是抽屉式?
回复
hys_nc
2005年04月04日 12:32:46
4楼
按照规范来做就不会有问题
回复
大鼻山
2005年04月04日 12:44:48
5楼

按这个办理
回复
swl108
2005年04月04日 13:26:13
6楼
房间面积宽3650,长6150,抽屉柜3个,高压柜2面,200KVA干变一只,一条线上布,各柜深1米,屏前留1.5米,屏后1米够否?
回复
ccchhh
2005年04月04日 16:22:16
7楼
离墙不小于0.8米就可以了。高、低压柜之间最好有墙隔开。
回复
大鼻山
2005年04月04日 18:48:58
8楼


抽屉屏前应为1.8米及以上。

屏后1米正合规范下限,(但也要注意侧边通道宽度和凸柱之影响)

设计你按国标执行嘛,也不需要什么高深学问。总习惯询问而不看书,对于水平提高不利
回复
swl108
2005年04月05日 09:51:10
9楼
多谢鼻兄指导,不胜感激!
回复
zsyndq
2006年12月05日 20:53:59
10楼
规范对变配电所很多安全距离都没有规定呀,比如高低压柜(顶部没有补裸母线)共处一室时,安全距离是多少。还有高压柜离墙的安全距离等,有谁知道,请告诉我,多谢!