框剪结构(多层)在pkpm输入中在有剪力墙的地方还用输入上边的框架梁吗?请教!
框剪结构(多层)在pkpm输入中在有剪力墙的地方还用输入上边的框架梁吗?
请教!
2楼
应该是要的,否则上边梁没有配筋的
回复
3楼
那么其中是否有一部分梁与墙是重叠的,它的刚度是不是整体加强啦?
回复
4楼
希望能帮我解释一下,谢谢!
回复
5楼
框剪结构在剪力墙部分的框架梁是可以保留的,这个是高规有条文规定的
一般框梁高度取两倍墙宽或是同框架梁的墙宽,配筋可以参照框架结构的最小配筋率来配,具体可查高规
至于软件方面,输的话则会显示该处暗梁的配筋,不输则无显示。显示的梁配筋也是按最小配筋率控制的
建议你可以不输入,再画图的时候按最小配筋率画出即可
回复