变电所电容补偿问题
liaocibo520
2008年12月03日 19:19:40
只看楼主

我在110KV变电所工作,有时候电脑上显示的功率因数大于1,然后再断掉电容让它保持在0。9几。请问功率因数会大于1吗?合理吗?

我在110KV变电所工作,有时候电脑上显示的功率因数大于1,然后再断掉电容让它保持在0。9几。请问功率因数会大于1吗?合理吗?
免费打赏
liaocibo520
2008年12月14日 23:50:17
22楼

是的,这有什么关系吗?
回复
yan8311
2008年12月16日 08:03:50
23楼
j即使无功是负数,功率因数也不会小于一吧。根据公式
回复
wzh57550
2008年12月16日 10:20:21
24楼
:handshake :victory: 同意24#号观点
回复
bqg
2008年12月17日 15:20:55
25楼

:victory: :victory: :victory:
回复
di_do_0
2008年12月19日 11:03:17
26楼
功率因数是不可能大于1的,那样的话不就出现永动机了,出现大于1应该是软件上的设置问题
回复
yaojinbei
2008年12月20日 08:30:02
27楼
不会大于1,但当过补时,功率因数为负数,
回复
wantongwei
2008年12月20日 16:38:00
28楼
我看是控制线接反了,显示是相反的
回复
jdk981021
2008年12月23日 21:33:25
29楼
这很正常,出现了过补偿现象,退电容,或重新配置电容容量
回复
xuxianjie
2009年06月30日 09:04:27
30楼
无功补偿没有进行投切
为什么也会显示容性
是对地电容过大?
回复