我在110KV变电所工作,有时候电脑上显示的功率因数大于1,然后再断掉电容让它保持在0。9几。请问功率因数会大于1吗?合理吗?
我在110KV变电所工作,有时候电脑上显示的功率因数大于1,然后再断掉电容让它保持在0。9几。请问功率因数会大于1吗?合理吗?
2楼
功率因数是cosφ,同数学中的余弦是一样的,数学中cosφ是永远不会大于1的!
回复
3楼
真的有cosφ>1这么回事吗?
回复
4楼
功率因数永远不会大于1,但有可能是负数,因为无功会超前
回复
5楼
但是电脑上显示的是cosφ>1 我也搞不懂 如果是电脑显示的问题的话 就没必要断掉电容了吧
回复
6楼
功率因数的定义你去查阅,就知道永远不会大1的 ,只会无限接近1,你电容器掉电容就是熔断器熔断了 ,那有可能过电流等原因造成的 ,这个不是造成你说的 功率因数大1的 原因
回复
7楼
前1/3说对了,后2/3......
回复
8楼
功率因数最好在0.98-0.95之间,过1就是超前了容性无功多了退电容器吧
回复
9楼
容性无功是什么?我还是初学者
回复
10楼
你的设备有问题,请通知厂家尽快解决!
按照功率因素的定义,其绝对值是在1--0之间的。绝对值绝不会大于1!
为了表示无功功率的性质,数据前加上正负符号,习惯上正值是感性无功,负值是容姓无功。
所以说你的设备有问题了,多半是软件上的,如通讯出错,或数据调用错误,等等。故要通知厂家尽快处理。否则控制数据调用错误了,如分合闸数据错误,那问题就大了!
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974
Email:szaut@cgaut.com
[
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-12-8 12:24 编辑 ]
回复
11楼
“为了表示无功功率的性质,数据前加上正负符号,习惯上正值是感性无功,负值是容姓无功。”
这个说法的出处在哪里?还是你自己的习惯?
回复