怪事连连之二“发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内供暖怪事”请发表你的高见
huaxi88888
huaxi88888 Lv.4
2008年12月03日 14:04:03
来自于采暖供热
只看楼主

本人首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》http://bbs.co188.com/content/165_1203034_1.html话题的师傅们表示衷心的感谢!怪事连连请看,下个怪事事情发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内院内有5栋6层楼房,每年在供暖期(10.15~下年4.15)的前一个月和后一个月。有90%以上的房子不热,中间4个月正常。

本人 首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心 《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》 http://bbs.co188.com/content/165_1203034_1.html话题的师傅们表示 衷心的感谢

怪事连连请看,下个怪事事情发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内
院内有5栋6层楼房,每年在供暖期(10.15~下年4.15)的前一个月和后一个月。有90%以上的房子不热,中间4个月正常。
供暖方式:下供下回两根立管;1~6层6根水平管串联。

恳请师傅们参与讨论吧!

1、这5 个楼是热源是什么呢?水泵是不是变频的呢(整个采暖季系统流量变不变)?
答:由热交换站集中供热。应该和温度有关,天气一凉,供热水温提高就好了。(泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的
一个月才变留量)
2、这个热源是不是只供这5个楼呢?
答:还有一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层;3栋6层家属楼。
3、不热的月份时候供水温度是多少读呢?
答:不热月份的供水温度低于热的月份。也就是说当室外气温不太低的时候供水温度比较低---6层不热。当室外气温较低的时候供水温度比较高---6层就热了。
一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层,分高低区。低区与3栋6层家属楼和华侨宾馆的5栋楼是一个循环泵


说明:高区与地区分别是两个系统,没有任何关系。
免费打赏
hhhttx
2010年01月07日 11:00:11
22楼
90%的供暖面积不热.肯定是热源(换热站)方面的问题了.看看热媒的参数:温度,压力.是否适宜.
回复
waj
2010年01月26日 11:09:34
23楼
室外温度是高了一点,但室内要求的温度是一样的,水温低了后散热器温度和室内温度差减少,散热器向室内换热效率降低,该降低值大于因室外温度提高减少的向室内传冷的值。解决办法:1.提高水温。2.加大流量。
回复
jtllee
2010年05月19日 16:33:44
24楼
很简单 闹鬼了 找个跳大神的给去去邪
回复
ningxingkinhil
2010年05月28日 11:20:54
25楼
水平管串联的话是不是过长。主要原因可能还是供水温度的问题
回复
mini112
2010年05月29日 10:01:53
26楼
这个问题应该不是太大的问题,应该就是供暖渐进的关系,不然中间4个月不会正常
回复
zhuchenghua71030
2010年06月10日 15:20:19
27楼
若是自控,看看设置是否有问题
回复
zlllyyy
2013年01月06日 20:19:38
28楼
从以下两个方面考虑:
一、这几栋楼位于供热系统的末端,供回水的压差不太满足系统需要。当供水温度低时,供回水温差小,重力作用减小,当供水温度高时,重力作用加大
二、这几栋楼的总管线是否满足需要,有可能是进楼的管径(单元楼的主管线)偏小,流量偏小引起的
回复

相关推荐

APP内打开