怪事连连之二“发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内供暖怪事”请发表你的高见
huaxi88888
huaxi88888 Lv.4
2008年12月03日 14:04:03
来自于采暖供热
只看楼主

本人首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》http://bbs.co188.com/content/165_1203034_1.html话题的师傅们表示衷心的感谢!怪事连连请看,下个怪事事情发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内院内有5栋6层楼房,每年在供暖期(10.15~下年4.15)的前一个月和后一个月。有90%以上的房子不热,中间4个月正常。

本人 首先谢谢各位师傅们的参与,并对那些关心 《供暖怪事,水倒流,多年无法解决》 http://bbs.co188.com/content/165_1203034_1.html话题的师傅们表示 衷心的感谢

怪事连连请看,下个怪事事情发生在乌鲁木齐市,新华南路,华侨宾馆院内
院内有5栋6层楼房,每年在供暖期(10.15~下年4.15)的前一个月和后一个月。有90%以上的房子不热,中间4个月正常。
供暖方式:下供下回两根立管;1~6层6根水平管串联。

恳请师傅们参与讨论吧!

1、这5 个楼是热源是什么呢?水泵是不是变频的呢(整个采暖季系统流量变不变)?
答:由热交换站集中供热。应该和温度有关,天气一凉,供热水温提高就好了。(泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的
一个月才变留量)
2、这个热源是不是只供这5个楼呢?
答:还有一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层;3栋6层家属楼。
3、不热的月份时候供水温度是多少读呢?
答:不热月份的供水温度低于热的月份。也就是说当室外气温不太低的时候供水温度比较低---6层不热。当室外气温较低的时候供水温度比较高---6层就热了。
一栋21层涉外宾馆;一栋12层小高层,分高低区。低区与3栋6层家属楼和华侨宾馆的5栋楼是一个循环泵


说明:高区与地区分别是两个系统,没有任何关系。
免费打赏
myoewn_007
2008年12月03日 14:11:08
2楼
感谢楼主,坐个沙发,期待老师们的高论
回复
friendmagic
2008年12月03日 16:02:13
3楼
也就是说当室外气温不太低的时候供水温度比较低---6层不热。当室外气温较低的时候供水温度比较高---6层就热了。
这个好解释,供水温度高的时候,6层的供回水密度差造成的资用压差增大相当于流量增大,供水温度高换热效率提高,这样就可以自圆其说了.(水的密度在4度以后随温度升高而迅速降低,当然迅速是相对的)
(泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的一个月才变留量)
最冷的一个月才变流量是什么意思?还是明确到底是不是变频泵吧,过渡季节,也就是供暖季前后一个月有没有主动减少系统水量,如果不是变频的管理人员应该是不会去关小阀门的吧?又没啥意思.

[ 本帖最后由 friendmagic 于 2008-12-3 16:03 编辑 ]
回复
friendmagic
2008年12月03日 16:08:57
4楼
90%以上的房子不热是哪些是否有1F的房子,热交换站在地下室么?单楼供回水管路多长?家属楼是否比华侨宾馆离热交换站更近,家属楼过渡季节效果如何
回复
dianhuang
2008年12月03日 17:51:49
5楼
[[也就是说当室外气温不太低的时候供水温度比较低---6层不热。当室外气温较低的时候供水温度比较高---6层就热了]] :call: 从上面这句我理解是资用压头不足 导致水流量少 有点自然循环的感觉:call:
{{{泵是变频的和变流量好像无关,每年最冷的 一个月才变留量}}})我对变频泵的理解是频率变了 扬程和流量都改变
不热的原因应该是水流量少
回复
f_jg2003
2008年12月04日 10:32:58
6楼
这5栋楼进户处有无压力表和温度计,进户处所安装的调节阀门是什么阀?
先看进户处压力差和温差是否正常,即然那么多不热的,证明不是自然循环压头的关系,而多栋不热,证明不是一栋堵了或什么的。
这些楼所用的自动阀门与其它楼有什么不同没有?都采用了什么阀门?怀疑因这几栋和其它楼所用自动阀门不同引起的。
回复
chinalnkydlzc
2008年12月04日 11:57:30
7楼
是供暖的水温的问题了,解决起来不难的
回复
chinalnkydlzc
2008年12月04日 12:21:32
8楼
供暖初期的供回水温度是多少!此时水泵的运行流量是多少?整个系统是定流量系统,一次网此时的供回水温度是多少
回复
huituzimeimei
2008年12月05日 14:09:49
9楼
呵呵,不太懂,跟着大家学习一下:lol
回复
shw-1967
2008年12月05日 15:49:55
10楼
应该是这样的:集中供热采用的是渐进式的供热方式,头一个月渐加、后一个月渐减,“中间四个月正常”。
回复
xiaxun1228
2008年12月10日 09:14:43
11楼
我个人看法——1-6层的水平管是否应改为并联式:time:
回复