新风换气机的防火阀安装位置
mjl2008
mjl2008 Lv.3
2008年12月03日 08:53:16
来自于中央空调
只看楼主

请教下各位大侠新风换气机的防火阀安装位置,是装在回风风管上还是装在送风风管上?换气机前后都要装吗?

请教下各位大侠新风换气机的防火阀安装位置,是装在回风风管上还是装在送风风管上?换气机前后都要装吗?
免费打赏
cengjing
2010年09月09日 10:48:23
2楼
新风吧,应该还要加调节阀的
回复
missuverymuch
2010年09月09日 16:56:44
3楼
下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀:
1 穿越防火分区处;
2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
4 穿越变形缝处的两侧;
5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。
回复
sysdh2010
2010年10月15日 15:40:59
4楼
新风换气机一般都不必特意接防火阀
2016年10月21日 13:29:30
5楼
和楼主一样的问题,没找到满意的答案
回复