用PKPM2008建一个简单的坡屋面的工程,坡屋面的边梁与二层楼面边梁是同一根梁,通过改节点高形成坡屋面,SATWE不能计算,PMSAP对同一根梁有两种不同的结果,计算结果可能也不对,附上PKPM的计算模型,望PKPM软件编制人员或同行指正。
用PKPM2008建一个简单的坡屋面的工程,坡屋面的边梁与二层楼面边梁是同一根梁,通过改节点高形成坡屋面,SATWE不能计算,PMSAP对同一根梁有两种不同的结果,计算结果可能也不对,附上PKPM的计算模型,望PKPM软件编制人员或同行指正。
2楼
你的模型在那里呀?没有模型别人怎么帮你看呀?
回复
3楼
我们这里做坡屋面都是建平屋面的模型的,
回复
4楼
08版的可以算啊,但是坡屋面那一层要重新建一层,这一层的层高为你的二层至坡屋面顶的高差,然后采用降节点标高的方式形成坡屋面(注意!一定要是降节点标高,如果不这样建的话,计算结果会出问题),然后坡屋面的边梁用100*100的虚梁代替封口,建好后模型组装就可以了,satwe计算时自动将虚梁和你的二层边梁和到一起考虑了,荷载都正常传导,但是还有一个要注意,坡屋面的虚梁和二层的边梁上下应完全对应!否则无法导荷!也就是相应节点应该重合!
回复
5楼
同意楼上的做法
回复
6楼
闲来没事,做了几种模型比较,这个方法不对。
回复
7楼
pkpm08版坡屋面只起到导荷作用,好像计算中不考虑。
回复
8楼
用PKPM2008建一个简单的坡屋面的工程,坡屋面的边梁与二层楼面边梁是同一根梁,通过改节点高形成坡屋面,SATWE不能计算,PMSAP对同一根梁有两种不同的结果,计算结果可能也不对,附上PKPM的计算模型,望PKPM软件编制人员或同行指正
回复