防雷计算的高度按电梯机房顶还是主楼顶?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2008年12月02日 11:32:08
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷计算问题:计算时,如果一个楼最高点有那么一小个机房,但是等效面积又被下面的主楼的等效面积包含了。那我在计算该楼的高度时,是按机房顶部算,还是主楼顶部算?

防雷计算问题:
计算时,如果一个楼最高点有那么一小个机房,但是等效面积又被下面的主楼的等效面积包含了。
那我在计算该楼的高度时,是按机房顶部算,还是主楼顶部算?
免费打赏
adan008
2008年12月02日 12:49:49
2楼
高层民用建筑设计防火规范规定
2.0.2 建筑高度buildingaltitude 建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
我一直安建筑高度计算,
期待下面回答!

[ 本帖最后由 adan008 于 2008-12-2 12:57 编辑 ]
回复
bigshoes
2008年12月02日 16:44:21
3楼

可是作为防雷来说,在建筑高度以上的部分,还有很多需要保护的东西呢。单纯按建筑高度来定,好像不合适吧。
回复
dljeth
2008年12月02日 17:05:28
4楼

建筑高度是可以这样算的,但是防雷高度不能等同于建筑高度,防雷高度是指建筑物的最高点。也就是说你屋顶上的东西的高度都要考虑进去。
回复
zfmld1
2008年12月05日 21:02:13
5楼
计算时,如果一个楼最高点的小个机房等效面积又被下面的主楼的等效面积包含了。
那在计算该楼的高度时,按主楼顶部算。如没有包含,则应分别按各自高度计算,取最大值
回复
zcliang_007
2008年12月08日 11:30:37
6楼
赞同5楼的说法。。。谢谢了。
回复
x13826507003
2009年05月19日 09:22:25
7楼
如果按建筑高度,那有的机房和水箱都高出此不是还要挨劈.呵呵