一条审图意见的问题
cairui781126
2008年12月02日 10:51:32
只看楼主

意见说:《火灾自动报警规范》第3。1。1条中规定:高级住宅按二级火灾报警系统的保护对象来考虑。建议每层的客厅或餐厅等公共部位设置独立式家用感烟火灾探测器。报审建筑的基本情况是:二类高层,单元式住宅,总高37米,请问一下,意见中提到的规定,为什么不直接用二级保护对象表里列出的二类建筑来提意见?而是说高级住宅?那如果是一类高层,单元式住宅,总高60米以上呢?

2008年12月03日 14:08:33
2楼
没有人知道吗?顶起来。
回复
donggewang
2008年12月04日 12:07:44
3楼
新民规有讲:lol
回复
zhoushu8
2008年12月07日 12:37:05
4楼
高级住宅一般指别墅

高层住宅一般事普通住宅,高层住宅一般给贫民住的,层数越低越高级

普通住宅不需要做消防报警,高层同样也不要的,除非高度超过100米。别墅就要做报警,最低级别就事二级保护对象

民规事任何地方都要做报警,不信你去翻新的民规,只要事公共建筑一律要做,住宅大多也要做,这有点太超强了
回复
zhoushu8
2008年12月07日 12:43:34
5楼
你回复:本工程不是高级住宅而是高层住宅

或者不予理睬,因为他说建议,建议是不用理睬的。
回复
xyd11
2008年12月07日 22:01:26
6楼
高规--住宅是按层数来划分的,10层及以上1.0.3.1。二类高层应该是二级火灾保护:《火灾自动报警规范》3.1.1中表3.1.1中的按二类高层建筑设置,及D.3.12设置
回复
cairui781126
2008年12月08日 10:12:27
7楼
6楼的朋友和我意见一样。
回复
seafen
2008年12月09日 17:26:37
8楼
不用设
不用执行火灾自动报警系统规范。
回复
hyj8006
2008年12月11日 14:31:36
9楼
我一般先查高规,高规需要设,才查火灾自动报警系统规范
回复
bqg
2008年12月11日 15:39:36
10楼
《住宅建筑规范》中是这样规定滴
9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。
9.7.3 10层及10层以上住宅建筑的楼梯间,电梯间及其前室应设置应急照明。
老周说的:victory:
回复
zhangdawu42
2008年12月13日 14:22:28
11楼
这套图太好了,且很有实用价值。图纸内容全面、详细,一看上去就能明了。借鉴的价值很大,希望以后多收集一些象这种实用性很强的图纸。非常谢谢
回复