65KW的设备用载流量为200A的电缆可不可以?
爱芳的日子
2008年12月02日 00:09:30
只看楼主

设备是一台电机,计算电流171A.

设备是一台电机,计算电流171A.
免费打赏
gongxiuning
2008年12月02日 09:02:34
2楼
可以,使用70平方的电缆可以控制75KW的设备,而70平方的电缆的载流量是175A左右
回复
njele
2008年12月02日 09:45:03
3楼
载流量比开关的长延时整定电流大!
另外需要看电缆长度,确定其短路接地的灵敏度是否足够
回复
wl_0825
2008年12月02日 10:34:14
4楼
同意二楼的说法,70的电缆可以
回复
jiaruoshuang
2008年12月02日 15:16:04
5楼
我觉得还要考虑敷设的方式,如果长度长,肯定就会在桥架上敷设了,那电缆的载流量就要再打个系数,
一般是0.7,规范中可以查的
回复
dzhuyuan214
2008年12月03日 21:43:48
6楼
我觉得还要考虑敷设的方式,如果长度长,肯定就会在桥架上敷设了,那电缆的载流量就要再打个系数,
一般是0.7,规范中可以查的
我赞成!!
回复
waj
2008年12月04日 15:42:07
7楼
70或95的YJV电缆都可以。
回复
zenghongen
2008年12月04日 21:15:00
8楼
我看至少得95的电缆,
回复
syb1118
2008年12月05日 20:56:34
9楼
我一般选用YJV95的电缆,开关选用200A的,为了安全起见,不知道对不对?