2楼
可以,使用70平方的电缆可以控制75KW的设备,而70平方的电缆的载流量是175A左右
回复
3楼
载流量比开关的长延时整定电流大!
另外需要看电缆长度,确定其短路接地的灵敏度是否足够
回复
4楼
同意二楼的说法,70的电缆可以
回复
5楼
我觉得还要考虑敷设的方式,如果长度长,肯定就会在桥架上敷设了,那电缆的载流量就要再打个系数,
一般是0.7,规范中可以查的
回复
6楼
我觉得还要考虑敷设的方式,如果长度长,肯定就会在桥架上敷设了,那电缆的载流量就要再打个系数,
一般是0.7,规范中可以查的
我赞成!!
回复
7楼
70或95的YJV电缆都可以。
回复
8楼
我看至少得95的电缆,
回复
9楼
我一般选用YJV95的电缆,开关选用200A的,为了安全起见,不知道对不对?
回复
10楼
:victory: :victory: :victory: