1.特灵开发的降膜蒸发器也用到了其冷水机组上,但是在部分负荷下其cop到底多少?2.传说中的降膜蒸发器为何还没有得到大家的认可呢?难道是传说中的忽悠,呵呵

1.特灵开发的降膜蒸发器也用到了其冷水机组上,但是在部分负荷下其cop到底多少?
2.传说中的降膜蒸发器为何还没有得到大家的认可呢?难道是传说中的忽悠,呵呵
免费打赏
chentingfeng
2014年09月19日 13:39:37
12楼
学习了…………
回复
环通冷暖
2014年09月19日 21:47:12
13楼
前些年大家一直公认小日本的制冷技术好,现在我在论坛上看到了中国制冷的崭新希望了
回复
q13871628685
2014年09月22日 17:29:52
14楼

看来楼上的也是外行,不知道楼上明不明白降膜的原理。传热系数是和膜层厚度,流速,制冷剂种类相关;蒸发温度这个是用户要求的不是试验来确定的;cop是什么工况下的数据,是国标工况还是什么
回复
emhly123
2014年11月05日 11:23:05
15楼
满液式差不多,但是有2 个有点,1、冷媒量少。2、回油比较安全,因为蒸发器底部油含量比满液式蒸发器中大的很多,不用泵来循环蒸发器底部的未蒸发的液体,用气泵。主要还是怎么样解决蒸发器进液均布问题,否则换热管利用率很
回复
ydkt_chen
2014年11月19日 11:58:28
16楼
fenghe4040 发表于 2009-2-20 14:10 和满液式差不多,但是有2 个有点,1、冷媒量少。2、回油比较安全,因为蒸发器底部油含量比满液式蒸发器中大 …{:2_78:}说到重点了,供液分布均匀润湿每根换热管的每个角落!!!