短路电流计算方法问题
疯儿
疯儿 Lv.10
2008年12月01日 21:34:18
来自于电站工程
只看楼主

电站设计时,三相短路电流实用计算。假如计算某一点的短路电流,选定基准值之后,算出发电机与系统到这一点的电抗标么值分别为X1,X2,书上利用计算电抗求短路电流标么值,今天发现别人用另一种方法计算,就是求出短路点的计算电流,计算电流除以X1就是发电机提供短路点的短路电流,计算电流除以X2就是系统提供的短路电流,请教这一算法有什么根据吗? 书上找不到 有点不理解 请教这样一除就是了呀 ???请教了

电站设计时,三相短路电流实用计算。
假如计算某一点的短路电流,选定基准值之后,算出发电机与系统到这一点的电抗标么值分别为X1,X2,书上利用计算电抗求短路电流标么值,今天发现别人用另一种方法计算,就是求出短路点的计算电流,计算电流除以X1就是发电机提供短路点的短路电流,计算电流除以X2就是系统提供的短路电流,请教这一算法有什么根据吗? 书上找不到 有点不理解 请教这样一除就是了呀 ???请教了
免费打赏
anshengrong1981
2008年12月02日 09:20:02
2楼
欢迎加入电气技术QQ群47745059
回复
wensummer1980
2009年05月31日 16:53:39
3楼
我理解你的意识应该是
别人用的是标幺法计算短路电抗
你所说的“计算”电流应该是(以10kv为例):100/(1.732*10.5)
100为基准容量
回复