消防报警系统卸水不报警请教各位大虾!!!急急急
yanglinger001
2005年04月02日 21:18:40
只看楼主

消防报警系统卸水不报警请教各位帮我估计估计是怎么回事

消防报警系统卸水不报警请教各位帮我估计估计是怎么回事
lldang
2005年04月03日 00:14:58
2楼
水力警铃????看看是不是水管堵了,或者警铃坏了!!还是你说的消防中控中心没有信号??问一下智能弱电专业的!!
回复
heijindishi
2005年04月03日 10:23:09
3楼
水力警铃上有个卸水装置,如果它卸水,而水力警铃不响,可能警铃接法错误或它出毛病了,如果它在响,而消控中心没有收到信号,一般来说有两路信号过去的,一路是水力警铃上面的那个压力转换装置输出的信号,还有一个是水流指示器上输出的信号,按理说两路信号随便一路过去,消控中心都会报警,除非那玩意而设置错了,让弱电的好好调试调试
回复
小小法师
2005年04月03日 12:27:13
4楼
大家可能对水力警铃的理解有误,水力警铃主要用于湿式喷水灭火系统,当报警阀打开消防水源后,具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。水力警铃不得由电动报警装置取代。
不响的原因可能是水的流速太小或警铃叶片损坏。
回复
lldang
2005年04月03日 13:19:30
5楼
楼上分析的很有道理,现在湿式很常用。堵的原因很大,我们以前有个不响就是堵了,另外可以叫上湿式报警阀厂家的过来看看,本来验收他们就要配合的。
回复
wangganghand
2005年04月03日 16:16:54
6楼
看一下水泵的过滤器
回复
01102005
2005年04月06日 18:18:49
7楼
也有可能你太心急
一般湿式报警阀与延时器一起用,
没有等到水把延时器充满 就关掉试验阀门
回复