现浇斜屋面板局部板厚不足,该如何处理?
qiubing214
qiubing214 Lv.2
2008年11月30日 18:34:21
来自于建筑施工
只看楼主

浇筑现浇斜屋面板接头缝时,因管理人员疏忽造成长约6m,宽约0.2m板厚不足,偏差3cm,该如何处理?如将此部分表面凿深1cm,凿宽至30cm,配筋同板面三级8@200,细石混凝土浇筑补强,是否可行?大伙有好的意见吗?

浇筑现浇斜屋面板接头缝时,因管理人员疏忽造成长约6m,宽约0.2m板厚不足,偏差3cm,该如何处理?如将此部分表面凿深1cm,凿宽至30cm,配筋同板面三级8@200,细石混凝土浇筑补强,是否可行?大伙有好的意见吗?
免费打赏
zhouweiwei0825
2008年12月04日 21:22:26
2楼
找设计出意见,我感觉屋面问题不大
回复
qf-xy
2008年12月07日 22:46:27
3楼
斜屋面现浇板一般都是双层双向配筋100厚以上,实际工程中浇的混凝土一般都有意识的做负偏差10厚左右。局部负偏差30厚是有点过大,只要保证上层钢筋网片没“掉下来”也不会影响使用,按楼主的方法处理应该可行,最好将表面凿毛在刷一便水泥浆用底水灰比的细实混凝土浇,钢筋网片用三级8@200,不如用4个的冷拔钢丝@50效果好。