求助梁恒载问题
jiangqy19820126
2008年11月30日 10:31:33
只看楼主

本人看一连续梁计算书中梁上永久荷载标准值计算q=0.3x0.49x25+3.5x2.4=12.08kn/m0.3x0.49x25应为梁自重,可梁为300x600梁,不应该为0.3x0.6x25吗?不解!请高手指教。

本人看一连续梁计算书中梁上永久荷载标准值计算
q=0.3x0.49x25+3.5x2.4=12.08kn/m
0.3x0.49x25应为梁自重,可梁为300x600梁,不应该为0.3x0.6x25吗?不解!请高手指教。
免费打赏
jasonlee131
2008年11月30日 19:57:33
2楼
可能是扣除了11公分板厚,不过也没这个必要。
回复
smartshen
2008年11月30日 20:06:09
3楼
一般教材计算书的算法都力求准确 所以一般情况取梁净高 即减去板厚!
回复
zcxzhangchenxi
2010年09月08日 15:41:27
4楼
不减板厚偏于安全。。。
减不减都可以吗?
回复
cdce
2010年09月08日 17:29:58
5楼
我觉得那是剪掉了板厚,楼板11公分的话就刚好是0.49。