2楼
楼主具体指哪种系统?
总体而言,以R22为例,显热占其冷凝全热的15%~20%左右,对于大型机组,显热量这是比较可观的。
如果要在冷凝器中利用冷却水实现对制冷剂纯显热的回收,冷却水温应该高于冷凝温度,相对于冷凝热回收,利用显热制得的生活热水能量品位较高。
个人意见,仅供参考
[
本帖最后由 roc_sun 于 2008-11-29 20:10 编辑 ]
回复
3楼
这种系统当然针对大机组,小机组没有什么意义。
回复
4楼
显热的回收可以用于中央空调机组,也可以用于热水机组中
回复
5楼
回版主
1.现在这样的有很多,就是并联或者串联两个冷凝器,来回收冷凝热。你说的就是分段回收了,但是无形中增大了阻力,增大了压缩机耗功。
2.回收显热,未尝不可,关键是如何来确定回收显热的这部分面积。大了会造成生活热水温度的降低,小了热水量就变小。毕竟外界负荷发生变化,机组负载也发生变化。冷凝热也在发生变化。
3.回收显热一定要看排气温度和冷凝温度的差,还有就是如何来控制回收热水温度的恒定,哪么怎么来保证呀?
回复
6楼
1、冷凝热回收和冷凝显热回收是两个不同的概念。目前,市场上应用较多的是部分冷凝热回收,也就是在中央空调机组常规冷凝器(常和冷却水塔配合)前再设置一个较小的冷凝器,专做部分热回收,加热生活热水。由于新加的冷凝器换热量较小,阻力也比较小,对系统影响不大。
2、当换热器面积一定时,可以通过对系统外围水路进行调节来控制显热的回收量。
3、为什么要将显热回收热水温度卡死呢?
个人意见,仅供参考
回复
7楼
1.也就是说,回收的热水是副产品,对吧。热水的量也不大!
2.水温还可以调节吗?记住这可是副产品,一定要满足冷水机组的效率的副产品,所以我觉得必须看冷水机组的冷凝压力来调节水量。否则造成机组效率的降低得不偿失。
3.当然要卡死温度了,如果温度和冷凝温度差不多,那就不能提高热水的温度了。
提醒斑竹,热水不是高品位的能源。
回复
8楼
1、对于大型机组,回收热水的量是相当可观的。
2、对于冷水机组是副产品,对于热水机组就不一定了。
3、显热制得的热水温度要高于冷凝温度,我是说不要限制热水温度
相对于常规低于冷凝温度的热水温度,显热制得的热水品位相对高
回复
9楼
1.热水机组,无非就是冬季热泵机组,或者热泵热水器了。对于热水机组来说就是利用热量而已,但是不是用来提供生活热水的对吧,同样是副产品。
2.热水的温度当让有限制,毕竟排气温度不是一个恒定的值,在变化。只不过要看水量,还有就是看排气温度的大小。
3.能源的品味不能比较的,呵呵。高品位就是高品位,低品味就是低品味。高品位的能源比如石油,天然气都属于,而热水不属于!
回复
10楼
1、我这里说的热水机组指的是热泵热水器,就是提供生活热水,不存在什么副产品。
2、这个问题涉及到具体的技术细节,再深入下去这里不便讨论。
3、我这里说的高品位,指的是高品位的热能,而不是高品位的能源,温度高的热水相对温度低的热水品位高。
回复
11楼
1.热泵热水器提供热水,仅仅利用显热,太浪费了吧。这个无非是利用两种,显热可以制取温度更高的热水,利用潜热可以制取温度比较低的生活热水。
2.为何不把利用潜热的水在通过显热加热,不是可以提高了热水的温度;况且现在这个国外做了很多,无非可以在热泵热水器的制冷剂上做点文章,可以提高冷凝温度,比如考虑245fa或者123等高温制冷剂。
3.热能没有什么高品位的说法,只有能源的高品位说法。
回复