请教各路高手:消防泵控制柜接线方法???
huang2zy
huang2zy Lv.2
2008年11月29日 10:45:03
只看楼主

消防泵控制柜有很多种接线方法,星三角,自藕减压,还有直接启动请高手分析下几种启动方式的具体接线方法和优缺点,谢谢!!

消防泵控制柜有很多种接线方法,星三角,自藕减压,还有直接启动
请高手分析下几种启动方式的具体接线方法和优缺点,谢谢!!
p854c
2009年10月24日 15:43:42
2楼
是什么接法是根据电机的大小,变压器决定的
回复
yinhuixiayan2004
2009年11月06日 23:11:30
3楼
根据电机大小和变压器容量来决定的,电动机启动时启动电流比较大,
回复
haorenyige119
2010年06月15日 11:02:26
4楼
支持3楼
回复
zhuguang0107
2010年07月08日 19:34:04
5楼
电机功率过大 就需要用延时启动 星 三角转换 加延时 一般用不到面积大的和楼层高的需要多个水泵
回复
ahhfliusheng
2010年09月17日 23:45:03
6楼
软起动也行!
回复
huangshuang444
2010年10月04日 01:00:20
7楼
也可以用变频器启动,控制使用PLC,加变送器可以控制水压
回复
tianjun1229
2010年10月16日 23:04:27
8楼
根据电动机的大小。负载。变压器的容量来定
回复
netling
2010年11月01日 22:42:28
9楼
消防泵一般不建议采用变频来控制,消防泵平时并不工作,加变频也无法达到节能的作用,而且消防泵一旦启动就是额定功率,不会需要中间来个控制什么的,如果容量大,可以考虑采用星三角启动的方式
回复
groodboy
2014年08月13日 17:04:59
10楼
迷茫中。求解
回复
fkeyytg
2014年08月13日 20:53:30
11楼
我是过来学习的
回复

相关推荐

APP内打开